А тем временем рассмотрим как Зевс поигрался

пульт в пластмассовом корпусе отлетел на 5 метров. 
#781584

Мэтр
А тут вообще после удара молнии

крышка из листовой стали 1 мм погнулась

выворотило наизнанку.  
#781585

Мэтр
Давненько здесь не был

ящик в будке

частотник в ящике

а причина беспокойства вот такая маленькая штука - датчик давления, - "глаза частотника", который и сам отошёл в мир иной, и утянул вслед за собой один измерительный канал частотника. Благо у этой модели есть второй измерительный канал. С другими моделями пришлось бы колхозить.

Не увидев давления в трубе, частотник разогнал насос на полные обороты и порвал трубу в двух местах.
Сколько в этой сфере работаю, так и не было найдено ни одного нормального компромисса по вопросу что делать в случае обрыва датчика:
свалиться в аварию - так заорут воды нет,
выходить на максимум - так трубы рвутся.
В некоторых моделях при обрыве датчика частотник может уйти на какую-то предустановленную среднюю частоту, чтоб и трубы не порвать, и народ чтоб не без воды совсем. Условия неисправности датчика давления тоже могут быть разными - ток меньше 4 мА или больше 20 мА.

но в итоге сегодня пошла вода в деревня. 
#781863

Мэтр
Пролог:
"...Выйду ночью в поле с конём...!"

А мы и без коня - кто как вечер проводит - за компом, перед телевизором, а мы - на пусконаладку.

тьма кромешная, только свет звёзд.

ходить по полю без осветительного прибора не рекомендуется - ракетная шахта а-ля Самара Морган может оказаться на пути.
Не знаю, кто оттуда вылезти может, а падать туда желания нет. 
#782081

Мэтр
Предыдущий колдун наколдовал так, что вода в деревне не стало

вызвали колдуна помудрее

пошла вода в деревня 
#782082

Мэтр
Стратегический объект

и частотник, благодаря кторому вода в деревня не стало. Две крупные неисправности.

Пошла вода в деревня.

А это - кошмар любого электрика. 
#782215

Мэтр
Стратегический объект

вторая жизнь холодильника

частотник маде ин Китай

пошла вода в деревня. 
#782695

Мэтр
И снова стратегический объект

готовим китайца к пусконаладке

Властелин КолеЦ устанавливает ферритовое кольцо

Окончательный вариант

пошла вода к потребителю. 
#782759

Мэтр
Приехал новый китайский лабораторный блок питания. 2800 рупий (с доставкой). Старый блок питания давно уже пора было менять, а то на него без слёз не взглянешь.

выглядит красиво, промышленная сборка. Регулировка выходного напряжения - плавная и линейная.

заявлено 300 Ватт в нагрузку. По архитектуре аналогичен компьютерному блоку питания, но реализован красивее.
Но по сути тот же двухтактный полумост - эти 300 Вт можно прокачать через этот маленький жёлтый трансформатор.

ферритовые кольца не я ставил.
Разберёмся что внутри (используя специальный режим съёмки для мелких деталей):

это основной ШИМ-контроллер.

операционник для плавной настройки напряжения. Подошли к проблеме серьёзно.

Вспомогательный источник питания собственных нужд, не зависит от основного источника, правильно сделали.

Мосфеты раскачки с индуцированным каналом.

Выпрямитель - двойной диод Шоттки. Радиаторы могли поставить и побольше.

Кулер, очевидно включается по температуре. Или по мощности нагрузки, не знаю точно.

Многооборотный регулятор уставки напряжения - его в первую очередь буду заказывать в ЗИП, ибо он первый выйдет из строя. Вот такую аппаратуру сейчас выпускает Гонконг. Посмотрим сколько проживёт этот блок питания.
Кому интересно ссылка для приобретения (не реклама). 
#782761

Мэтр
Стратегический объект водоснабжения.

бука типа "Сортир".

Кольцо ставим в обязательном порядке

пошла вода в деревня. 
#782763

Мэтр
Из стратегического объекта извлекли старый ящик управления.

повесили частотник

кольцо ферритовое при таких габаритах только снаружи.

сигналку монтируем как следует

пошла вода в деревня. 
#782790

Философ
Цитата remocom_:
Из стратегического объекта извлекли старый ящик управления.
А что же АП 50 то не заменили? Или как в Орле сгнившие дома под госохраной, низзя?
Вообще то его в новые изделия не рекомендовали ставить ещё со второй половины семидесятых... Выпускался только для ремонтов.  
Я не интеллигент, у меня профессия есть (c) #782793

Мэтр
Цитата SWG:
А что же АП 50 то не заменили?
Новый автомат типа iEK нужно ставить на 2 номинала больше, ибо из-за диодного моста на входе частотника форма входного тока далеко не синус

а скорее "заячьи уши". Вспоминаем теорию - короткие импульсы высокой амплитуды греют проводники и автоматы гораздо сильнее.

а со старой АП-50 обычно всё работает нормально, таких проблем не наблюдается. 
#782797

Мэтр
Совдеповские генераторы импульсов никогда не забуду:

Весьма надёжные и весьма тяжёлые


А тут дядюшка Лю Сянь прислал генератор размером с мыльницу за 800 рупий

1 Гц - 500 кГц.
Тут и синус, и меандр, и треугольные импульсы, и пила прямая и обратная, и даже ЭКГ.
Для отладки вполне подойдёт, теперь жду осциллограф. 
#782825

Мэтр
Иногда приходится колдовать и с такой техникой - вакуумный контактор, не хочет срабатывать

Это и не мудрено при такой паутине в шкафу управления

Кошмар любого электрика

как оказалось всё дело в управлении маленького пускателя

заработал частотник 
#783323
Отзывы об организациях

Орловская Федерация УШУ

Рекамендую даную фидерацию ушу. Я буквальна за 3 года смог потянуть свае тела и сбросить пару лишних кело...

Моксим Москалев 08.02.2023 15:52

Орловская Федерация УШУ

Всем рекомендую данное заведение. После его посещения мой внук - Москалёв Максим стал забивать меня в два ...

Бабка Рита 08.02.2023 15:29

Орловская Федерация УШУ

ПЕРЕДАЮ ТАК СКАЖЕМ ДАННОМУ ОГРУ МАКСИМУ (КАКАДИЛУ) МОСКАЛЁВУ ПРИВЕТ ...

КОНДУКТОР ПОЕЗДА 08.02.2023 15:29

Орловская Федерация УШУ

Очень плохая школа УШУЕ. Отдавали к вам внука, в итоге он бил только меня и свои глаза ( данного Алекс...

Бабушка Рита 08.02.2023 15:26

Мэтр
Вести с полей.

Вы когда-нибудь видели пепелац живьём?

всё как у Данелия

пошла вода в деревня. 
#783372

Мэтр

в посёлке сдохла котельная, отопляются электричеством

под землёй провода, греются так, что снег над ними тает

кто знает что это за штуковина подскажите, верхняя часть очень похожа на антенну.

Ну а я здесь по другому поводу - пошла вода в деревня. 
#783389

Мэтр
Стратегический объект

станция управления двумя глубинными насосами с климат контролем

все эти пускатели можно было смело выкинуть и поставить один перекидной рубильник

частотник с ЖКИ дисплеем

и целая паутина проводов обвязки

пошла вода на деревня 
#783405
remocom,
Может был у тебя опыт с бытовыми решениями...
стабильные и надежные связки насос+частотник попадались? Кубометров так на 12-15 в месяц? 
Реальность-это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя. (У. Черчилль) #783406

Философ
remocom_, скажи, а минимальную унификацию по частотникам и датчикам этом секторе подачи воды не пытаются внедрить? Вот занимаешься всем этим ты, а если понадобится вдруг когда то тебя заменить, например грипп скосил и температура под сорок, разберётся кто то во всём этом разнообразии? Или всё таки производители разные, а схемы подключения идентичные? Или надо с каждым подробно в документации копаться и разбираться? 
Я не интеллигент, у меня профессия есть (c) #783407

Популярное