УСЛУГИ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ
Автор
Тема

Философ
Насосная станция на 2 насосных агрегата по 75 кВт.

Каждый работает от своего частотника. Этот частотник маде ин Орёл,

уже лет 15 работает, только кнопку "Пуск/Стоп" на нём сменил, старая совсем развалилась

А этот частотный шкаф маде ин Тула

отказался работать, резерва не стало - Алярм Алярм

Шкаф этот делался с расчётом работы на улице,

даже печечька имеется на 500 Вт, которая в принципе здесь не нужна,

равно как и дроссели двигателя

Основной элемент шкафа - самый крупный частотник из серии Altivar212, на 75 кВт.

После моего колдовства ожил, заработал частотник

Есть теперь резерв на насосной станции, пошла водичка в посёлок 
#758020

Философ
Пока Орёл наслаждался прохладой после дождей, вашему покорному слуге пришлось поработать под палящим тульским солнцем.

будка стандартная

частотник маде ин Гонконг

сигналку стараюсь делать на совесть.Из-за дефицита провода только по одному витку на ферритовом кольце

пошла вода в деревню 
#758071

Философ
Стратегический объект водоснабжения в будке, обшитой нержавейкой.

Изначально будка эта имела совсем другое назначение

поэтому дырка в полу также закрыта листовой сталью,

чтобы при проведении монтажных работ в неё никто не провалился случайно

Частотник маде ин Гонконг

Достаточно дешёвый по цене, но как показала практика, в нём не хватает очень нужных элементов - вот она, цена дешевизны:

Пришлось колхозить с наружным монтажом - ферритовое кольцо и конденсатор в цепь датчика давления на этот раз в обязательном порядке

ферритовое кольцо на этот раз внутрь корпуса частотника не влезло, пришлось разместить его снаружи.
Пошла вода в деревню. 
#758182

Философ
Spliter, по твоей части, только агрегат покрупнее - 560 кВт 6 кВ.

Насос Грюндфос маде ин Китай

Движок весь обвешанный термодатчиками

и система автономного охлаждения - здесь нет вентилятора на валу, а целая автономная система для теплоотвода, работающая вне зависимости от частоты вращения двигателя

температура измеряется в восьми точках и всё это дело сведено в шкаф.

Если хоть на одном датчике перегрев - алярм, алярм, и движок останавливается
Пляски начнутся, если эти датчики начнут ложно срабатывать 
#758525

Философ
Ну и чтоб крутить такой движок нужен мощный частотник, который занимает целый вагончик

надпись на русском языке ничего не говорит - внутри вполне может оказаться Китай

лучевая схема

Так формируется выходное напряжение 6 кВ

Панель оператора

Основное достоинство такого преобразователя - хорошая синусоидальная форма тока на двигателе и не боится моржков сети при грозе. Недостаток - стОит как самолёт. 
#758526

Философ
Сегодняшний рабочий офис - цивилизация, есть крыша над головой

сарайчик солидный, можно разместить много человек.

стола нет, но есть стул. Хорошо, что не жидкий.

Тут без колдовства не обойтись, нужно знать как это всё работает

Релющки эти китайские превратили весь шкаф в металлолом, когда приказали долго жить

Печка и дроссели -необходимый элемент конструкции

Ну а мне , помимо звания колдуна и мага первой величины, сегодня присвоили очередное звание "властелин колец" (ферритовых)

звание обмыть надо

и стрельбы наши тоже
#758584

Философ
На объекте

вышел из строя ненадёжный китайский тумблер.

заменили радикально

выключателем. Этот долго проработает. 
#758728

Философ
Кто куда на день города, кто в парк, кто - на возложения, но большинство людей провели день города на своих рабочих местах.
А я на день города - подальше от города, километров этак на 150. Вот мой сегодняшний рабочий офис:

рабочий офис прямо так скажем небольшой

зато имеются две табуретки - очень удобно работать

внутри офиса нашёл свою вторую жизнь холодильник, только уже в качестве термошкафа

Внутри холодильника - частотник маде ин Орёл. Отказал, не стало воды в деревне. Разбираем его. 
#758730

Философ
Возвращаем мертвеца к жизни:

причина отказа нашлась быстро -
всё может магия (ООО "МАГ и Я", не реклама)

Красота! Красиво так микросхему разворотило. Не пойму - сама она так взорвалась, или Зевс на неё прогневался

Заменяем, собираем, ставим ферритовое кольцо

пошла вода в деревню 
#758732

Философ
На объекте произошёл большой бабах - старичок пукнул, сильно испортив воздух
Зевс прогневался

да так, что местный колдун побежал облегчаться в кусты, коих много вокруг

Затем колдун пытался настроить новый частотник сам, но недоколдовал

А потом заявил - срочно вызывайте Властелина Колец

без него никак

Властелин Колец приехал и поколдовал с ферритовым кольцом

и пошла вода в деревня. Новый частотник хорош - в металлическом корпусе

прям бронетанковые войска
#759225

Философ
Всем хорош частотник - и плавный пуск, и электроэнергию экономит.
Позвонили с объекта - по поводу работы частотника претензий нет. 36 Гц примерно (40-45% экономии электроэнергии), вода у людей есть, люди довольны.

Но вот незадача - счётчики электроэнергии горят один за одним. Три уже сгорели, и все разные.
Убийственная форма входного тока

а точнее его действующее значение сжигает счётчики, провода и контакты.

Пришлось между входным рубильником и частотником ставить вот такой сетевой трёхфазный дроссель

и на входные провода надеть ферритовые кольца

вот что получилось.
Заказчик сообщил, что теперь проблема электросчётчиков решена, не горят больше. 
#759729

Философ
Недавно возведённый стратегический объект

Знак на входе гласит: " Не влезай, уєбэ!"
В сарайчике приютился частотник маде ин Гонконг (надо будет в Гонконг фото отправить, чтоб они крякнули)

используем ферритовое кольцо для фильтрации помех

ну и при грозе спасёт. Провод 2.5 кв. мм - эт сильно.

окончательный вариант, закрываем корпус крышкой - пошла вода в деревню. 
#759731

Философ
Звонок на ночь глядя -
"О, мастер всея частотников!
Спасай..."
начинается отопительный сезон
а теплосети в пяти проводах разобраться не могут 
#759790

Философ
Хорошо лечить пациентов, внутри которых всё одинаковое и знакомое.
Но в моей практике было и так, что при полном внешнем сходстве начинка у внешне одинаковых пациентов была совершенно разной. Т. е. корпус у изделий совершенно одинаковый, и выглядят аппараты идентично, а внутренности совершенно разные.

Изначальная модель была неплохой, отлаженной годами и заказчикам она нравилась. Но перестали выпускать комплектацию и встал вопрос - а давайте по-быстрому сляпаем что-нибудь на замену...

Вот : и найдите 10 отличий.

да ещё не один вариант, а несколько, и как оказалось некоторые сомнительного качества.

Да!, Надо было видеть глаза заказчиков, наладчиков и прочих инженеров КИПиА: открывают они изделие - а там всё другое:и меню, и схема подключения

Да ещё и не похоже и местами не совместимо с предыдущими вариантами
Надо ли говорить, что у изделий быстро сляпанных и на скорую руку сразу же выявились недостатки, это так всегда бывает, проходит время, пока все недочёты будут устранены, но продавали их заказчикам не думая об этом. Зато возвращаясь с пусконаладки отлично помню свои повторные поездки на бис:
- Ты там съезди ещё разок, мы там кой-чё забыли доделать, съезди и доделай (аппаратно или программно)...
А почему я про это дело вспомнил - ситуация с вакцинами против короновируса очень напомнила мне подобный вариант - антидот быстро сляпали на скорую руку, да ещё и не один
ПС частотник хотя бы переделать можно, или выкинуть на крайняк...
#760411

Философ
Мне раньше казалось, что страшнее сельских колдунов-электриков нет никого. Оказывается есть.
Это - полтергейст. Помните американского полтергейста? Американский полтергейст хилый оказался - только на один дом напал.
А наш российский Полтергейст атаковал целую деревню - всё по классике жанра: во всех домах наблюдались неконтролируемые яркие свечения, световые вспышки, хлопки, лампочки взрывались и народ в панике выбегал на улицу.
А началось всё с того, что Полтергейст решил пилить брёвна диаметром 50-60 см. Уж какая там у него пила - торцевая или циркулярная не знаю, но чтобы не платить за электроэнергию наш герой подключился к линии электропередачи 0.4 кВ методом наброса на провода.

Что дальше пошло не так - неизвестно, но в результате на трансформаторе ноль на деревню отгорел.
Во!
Напружка в розетках поднялась и как пошла гореть у людей аппаратура: аудио-видео, микроволновки, стиралки и прочее. Ну и воды в деревне не стало соответственно.
В сравнении с потерями местных жителей, водокачка обошлась малой кровью.

Начнём с того, что здесь есть только одна скважина и один глубинный насос.

Есть один частотник, но есть ещё и 4 пускателя и бог знает сколько автоматов (делали чтоб подороже продать)
Частотник уцелел - он к нулю не привязан, чудом уцелела аппаратура климат контроля, которая просто на момент происшествия не была включена.

Ну а дальше пришлось поработать скульптором - брать инструмент и отсекать всё лишнее.
Пошла вода в деревню - хоть какое-то утешение людям, поттерявшим бытовую технику.
ПС а самого Полтергейста я не видел, возможно потому, что за содеянное его самого распилили на циркулярке. 
#760433
Отзывы об организациях

ТЦ Мебель Дятьково

Кровать Elegante - это настоящее произведение искусства. Сын очень доволен. Давно планировали ему купит...

Светлана 29.11.2020 15:09

Автосалон Hyundai дилерский центр

Абулхасан, надень меховые русы и успокойся, козел ты наш вонючий!...

Митяй 29.11.2020 05:31

Фригогласс Евразия ООО

Как до вас добраться?

Анастасия 28.11.2020 16:24

Автосалон Hyundai дилерский центр

Абулхасан, уезжай обратно к сибе в Монголию и не дури людям голову. читай лутче тут! Таргуем по харошим цен...

ахмаджон 27.11.2020 05:53

Философ
Админы, а к вам какой полтергейст забрался? Прикрепить новые фото не получается, только ссылками на уже имеющиеся фотографии с URL адресами. Не знаю, тольк у меня так , или мож у кого ещё.
Ремонтируйтесь. 
#760435

Философ
Цитата remocom_:
Админы, а к вам какой полтергейст забрался? Прикрепить новые фото не получается, только ссылками на уже имеющиеся фотографии с URL адресами. Не знаю, тольк у меня так , или мож у кого ещё.
Ремонтируйтесь.
Молодцы, отремонтировали.

И я отремонтировал (докладываю фото, которые не смог в прошлый раз выложить):
Шкаф по-прежнему работает,

только частотник теперь подключен входом к автомату, а выходом прямо на глубинный насос

и завёлся сразу без всяких вопросов несмотря на полный полтергейст в деревенской электросети, все пускатели с обмотками 220 вольт погорели, равно как и их сигналка, и я их исключил из работы, да по сути они тут и не нужны. Для справки - двухрежимный вариант "Пуск с частотником/Прямой пуск" делается гораздо проще и дешевле трёхпозиционным рубильником. Менее красиво, но более надёжно.

Также работает климат контроль - интересная система, готовую печку не использовали, собрали из мощных резисторов и маленького вентилятора для циркуляции воздуха.


Ну а вообще жителям частных домов проблемой обрыва нуля лучше всего озаботиться заранее, не дожидаясь всяких полтергейстов и армагеддонов, которые могут устроить односельчане (не реклама):
УЗОН

да и от грозы неплохо было бы защититься:
#760495

Философ
Несмотря на обилие современной техники иногда попадаются объекты
которые появились ещё до эпохи диназавров

резисторы от перегрева побелели, а продолжают работать (вот вам и Карл Маркс)

а тут конденсаторы вздулись

Эти только менять

В итоге стараниями всем вам известного колдуна объект доисторического материализма заработал. 