и с продолжением:

Понятное дело что прямой пуск - это семикратный ток, и генератор мгновенно заглохнет. Сначали пытались использовать для его запуска УПП (устройство плавного пуска) со встроенным обводным контактором.
Второе название данного прибора - софтстартер.

но ничего не вышло - ток при разгоне превышал 200 Ампер и генератор глох.

Сегодня приволокли частотник. Решили попробовать - сможет он запустить насос или нет.

Решили его поместить в кабину - вдруг дождь пойдёт. Вот капитанская рубка

приборы

пульт управления

кто-то спёр штурвал.

И частотник прилепили как смогли

ровно на столько, на сколько хватило проводов -нам же попробовать надо - заработает или нет.


С частотником заработало с первого же раза, хотя при полной нагрузке 45 кВт и токе 80 Ампер напряжение с генератора просело до 360 Вольт.
И вот при помощи вот этой лебёдки

и рычага

из под воды появился х...

хобот. Как дунули водой - так все утки и улятели.
Хобот этот необычный - двойной. По нижней малой трубе малый насос подаёт воду в дно через два раструба и поднимает всю муть

А большой насос через верхнюю большую трубу всё это дело засасывает и перекачивает на берег. Там песок оседает, а вода стекает назад в реку.

А весь это корабль называется драга, или земснаряд, и предназначен он для чистки и углубления русла рек. 
#745752

Местный житель
remocom_, можно дилетантский вопрос?
Вы ставите частотники на месте завалившихся водонапорных башен. А на насосах, стоящих в скважинах, есть ограничение на количество включений. Долго они прослужат в системе с частоником?  
#745755

Философ
Цитата newoccupant:
remocom_, можно дилетантский вопрос?
Вы ставите частотники на месте завалившихся водонапорных башен. А на насосах, стоящих в скважинах, есть ограничение на количество включений. Долго они прослужат в системе с частоником?
На эту тему уже не раз дискутировали.
Первое - с частотником количество включений гораздо меньше, чем при работе напрямую на башню. Он один раз разогнался, снизил обороты и работает так постоянно, но на половинной мощности.

вот график тока


второе - при установке частотника на деревню слишком много всяких "если"

третье -обратный клапан должен быть установлен на насосе, ибо в противном случае при отключении питания при сливе воды насос раскручивается в обратку. И, представьте, если в этот момент прямой пуск.

Откуда возникла проблема - при верхнем ВНЕШНЕМ заливе башни заливная труба зимой может замёрзнуть. Русская смекалка подсказала идею местным - а давайте выкинем обратный клапан, пусть вода сливается назад. Чего конечно делать нельзя, так написано в паспорте на насос.

Четвёртое - мощность частотника должна быть на 1-2 размера больше, чем паспортная мощность наосного агрегата. Это из-за специфики объекта.
#745763

Местный житель
Ну брат Ремоком. После этого у тебя есть право смело называть себя речником и носить тельняшку на праздники. Не каждый мареман с такими руками и электрику на судне починить может.
За коммунистов Орловщины! за Дымковича! за Клычкова! Наше дело ПРАВОЕ! #745772

Философ
Цитата orhan:
Ну брат Ремоком. После этого у тебя есть право смело называть себя речником и носить тельняшку на праздники.
и выступать на военно-морском параде в Санкт-Петербурге перед Путиным на земснаряде

с высоко поднятым хоботом.
#745901

Местный житель
Цитата remocom_:
Цитата orhan:
Ну брат Ремоком. После этого у тебя есть право смело называть себя речником и носить тельняшку на праздники.
и выступать на военно-морском параде в Санкт-Петербурге перед Путиным на земснаряде

с высоко поднятым хоботом.

Ну ты уникум. Я всегда с трепетом к твоим навыкам относился.

Есть три человека которые меня восхищают.
1 Сергей Чонишвили 2 Александр Клюквин 3 Друже Ремоком

Первые 2 могут ауди книги читать - хоть инструкцию от видеомагнитофона - заслушаешься 3 тий. Выкладывать свои фото. А по факту как Майн Рид и Фенимор Купер заходят 
За коммунистов Орловщины! за Дымковича! за Клычкова! Наше дело ПРАВОЕ! #745903

Философ
Цитата orhan:
Выкладывать свои фото. А по факту как Майн Рид и Фенимор Купер заходят
Тогда начнём новое произведение искусства

ПРОЛОГ:
"Давай покрасим холодильник
в жёлтый цвет...

он был
зелёным,
красным,
синим,
жёлтым - нет"


Справа - электрохозяйство местного электрика

судя по всему он здесь не только работает

но и отдыхает. Только здесь жена не достанет...

А вот и моё электрохозяйство

частотник в холодильнике под замком

это чтоб ему не было холодно зимой

ферритовое кольцо - чтоб компенсировать высокочастотные помехи при работе частотника 
#745907

Философ
часть вторая - НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ -
датчик давления - специальный помехоустойчивый, по словам менджра, который его продал, - специально предназначен для работы с частотниками в условиях сильных помех.

Ну а китайский частотник оказался сильнее - дал такую помеху, что специальный помехоустойчивый датчик от этой помехи сошёл с ума и вместо давления начал показывать цену на дрова.
И как не молился местный электрик (в соседнем ящике) - но чуда так и не произошло.

Но как говорится - всё может магия... (ООО "МАГ и Я"),

Пришлось применить чёрную магию и поставить чёрный, чёрный...
... электролитический конденсатор в параллель цепи датчика (чего я никогда не делал ранее вообще),

чтобы никакая помеха не могла задурманить его помехозащищённую голову.
Ожил, заработал датчик и стал показывать давление в системе.

Ну а дабы весь этот колхоз с проводами не коротнул с соседними клеммами заизолировал конденсатор изолентой.

И после всего этого колдовства сказал тогда местный электрик:
Цитата :
- "Брат Ремоком. После этого у тебя есть право смело называть себя
колдуном,
и
так выпьем же за ... будем же молиться за то, чтоб в этой деревне была вода... "
#745920

Философ
сутки отработал, вода в деревне есть.
Хотя все эти внешние ёмкости - это радиолюбительский колхоз, ибо доподлинно неизвестно какой номинал у этой ёмкости должен быть -100 мкФ, может 470 мкФ или даже 2200 мкФ. Но её установка не противоречит работе системы, ибо сигнал 4...20 мА, который на резисторе 250 Ом в частотнике превращается в сигнал 1...5 Вольт - это медленно изменяющийся процесс, так что дополнительная ёмкость не должна помешать. 
#746011

Местный житель
Цитата remocom_:
сутки отработал, вода в деревне есть.
Хотя все эти внешние ёмкости - это радиолюбительский колхоз, ибо доподлинно неизвестно какой номинал у этой ёмкости должен быть -100 мкФ, может 470 мкФ или даже 2200 мкФ. Но её установка не противоречит работе системы, ибо сигнал 4...20 мА, который на резисторе 250 Ом в частотнике превращается в сигнал 1...5 Вольт - это медленно изменяющийся процесс, так что дополнительная ёмкость не должна помешать.
Жалко что у меня все работы сделаны - мой дом в Калужской области (основной). Надо пощелкать фото работ своих рукожопов.
А то бы тебя нанял да и потом бы бутылочку какую распили вместе
Надо пощелкать свои рубильнички как нибудь. Покритикуешь.  
За коммунистов Орловщины! за Дымковича! за Клычкова! Наше дело ПРАВОЕ! #746017

Философ
Цитата orhan:
Жалко что у меня все работы сделаны

все работы по дому никогда не могут быть сделаны.
Цитата orhan:
Надо пощелкать свои рубильнички
мои круче




 
#746113

Популярное
на форуме

Отзывы о ресторанах


Вход
Регистрация
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями
политики конфиденциальности
Восстановление пароля

Пожаловаться