Автор
Тема

Философ
Цитата remocom_:

Цитата SWG:
1. А если болгаркой срезать кронштейн хотя бы с одной из сторон и разогнуть? Сложность в том, можно ли там заложить что то, чтобы искры не летели? Потом сделать накладку и всё закрепить.
2 . Попробовать высверлить крепление до резьбы.
3. Пассатижами сбоку никак за головку не ухватиться? Ну или за сам болт до резьбы?
Скорее всего буду пробовать использовать ножовочное полотно в качестве отвёртки, ибо туда за панель больше ничего не влезет, болгартка (и то самая маленькая) - на крайняк.
Сейчас ждём-с, пока новые венты не приедут.
Откручивать ключом удерживая ножовочное полотно в шлице винта с обратной стороны оказалось нелёгким делом.


Но с приходом болгарки дело пошло быстрее


Пользуясь обесточиванием рассматриваем потроха фильтра ЭМС изнутри. Сверху резисторы - вроде целые ещё

Шины

Почти весь объём фильтра занимают дросселя:

Вот они поближе

А внизу за клеммными колодками у нас конденсаторы



SWG, по сути дела это у нас вот такой фильтр гармоник

стоит между выходом частотника и повысительным трансформатором 0.4/6 кВ.
Если без фильтра, то из-за гармоник пойдёт ионизация.





#742910

Философ
Ну а я как и планировал установил резьбовые заклёпки




И ставим китайские вентиляторы с российской этикеткой - подержим отечественного производителя,

импортозамещение


Вот такие получились крепежи

верхние отверстия на вентах пришлось рассверлить, чтоб отвёртка крестовая пролезла

Подаём напряжение

закрутились вентиляторы.
 
#742915

Философ
Теперь проверяю частотники уже сидя дома.

Калибруем по сигналу 4...20 мА

По трём точкам.

Всё совпадает.


 
#743130

Философ
Когда ремонтируешь домашнюю электрику - всё идёт с черепашьими темпами, пауза на ночь, чтоб можно было бы хоть по комнате пройти.
 
#743305

Философ
Улучшаем изделия китайской радиоэлектронной промышленности.
Два сетевых блока питания 220/12 Вольт на 100 Вт и на 60 Вт.


Расстояние от печатной платы до алюминиевого корпуса около 5 мм.

Если в большом БП положили какую-то прозрачную плёнку для изоляции (не знаю - видно вам её на фото или нет), то в малом вообще никакой плёнки не было вообще.
А опыт подсказывает, что во время грозы возможен пробой на массу даже в том случае, если у нас расстояние от платы до корпуса 10 мм.
Ставим свою нормальную изоляцию

я думаю пластины из стеклотекстолита толщиной 2 мм должны спасти отца русской демократии

как будто здесь и стояли


Устанавливаем платы на место, не забыв при этом прикрутить силовые элементы к радиатору с применением теплопроводящей пасты КПТ-8

Ставим крышки


проверяем




Теперь ставим изделия на испытания под нагрузкой. Только после проведения испытаний их можно будет использовать.  
#743403

Философ
Секоетное военное расположение

замаскированное под посадки среди поля

в посадках - стратегический объект

железная будка, запираемая на ключ

чтоб не могли вломиться нехорошие люди

внутри - рубильник и частотник

частотник маде ин Гонконг

подключаемсиловую часть

и подключаем сигнальную часть

рубильник закрываем, а частотник пусть проветривается

this is all about - как говорят англоязычные, пошла вода. 
#743585

Философ
Ещё один стратегический объект замаскированный среди крапивы:

крапивы вокруг мног, зато хорошо хоть нет борщевика.

Хоть догадались надпись повесить на двери: "Не влезай, уєбэ!"

Заходим внутрь

при входе - вводной автомат - не бей лежачего:

Старая автоматика:

Если вы любите много проводов

то этот сарайчик - для вас. 
#744093

Философ
Ну а дальше - частотник

для регулировки давления в системе

Плано набирает обороты

И поддерживает нужное давление - 2.6 Атм

Пошла вода в деревню. 
#744103

Философ
образцово-показательный частотник со всеми положенными дросселями -

электросчётчики горели за милую душу - пока все три дросселя не поставили - ситуация не улучшилась.

Есть всетри дросселя.

Вот бы ещё АП-шку старую заменили.

частотник в скворечнике

Дроссель звена постоянного тока

дроссель двигателя

контакты подгорели малость

и входной дроссель с фильтром ЭМС. Ручной работы кстати.
 
#744242

Философ
Образцово-показательный частотник в .... холодильнике посреди чистого поля.
 
#744300

Философ
Ну а тут солидную будку построили, дверь подпирается дежурным ломОм, чтоб не закрывалась.

частотник в ящике

а ящик в будке

на сигнальные провода обязательно надеваем кабельные гильзы

на сигналку датчика давления надел ферритовое кольцо и сделал по два витка встречно для компенсации электромагнитных помех, вызываемых частотным преобразователем.
Компьютерный кабель на этот раз попался качеством чуть лучше, чем на предыдущих обектах.
#744466

Философ
Ну а сам электронный датчик давления находится под зонтиком из баклажки, чтоб не залило.

плюс к нему манометр для контроля

трубы ПНД

пошла водичка в деревню по трём разным трубам.
Понятное дело будет ещё установлено второе кольцо сверху первого, плита с люком сверху, и всё это дело будет утеплено до морозов. иначе все эти трубы замёрзнут.

После завершения работ наклеил предупреждающие таблички. Частотнй преобразователь - опасное устройство и находится под напряжением.

Таблички наклеил на всех европейских языках

и на украинском тоже. 
#744467

Живу я здесь
Цитата remocom_:
Частотнй преобразователь - опасное устройство и находится под напряжением.

remocom_, вообще то в такой малой будочке, где со всех сторон металл как можно спокойно работать с напряжением 0,4кВ? Чувства не возникает, что смертник на электрическом стуле? 
Я не интеллигент, у меня профессия есть (c) #744473

Философ
Цитата SWG:
Цитата remocom_:
Частотнй преобразователь - опасное устройство и находится под напряжением.

remocom_, вообще то в такой малой будочке, где со всех сторон металл как можно спокойно работать с напряжением 0,4кВ? Чувства не возникает, что смертник на электрическом стуле?
Конкретно на этом объекте - нет, ибо будка была полностью обесточена на момент монтажа частотника. И не автоматом по входу - на столбе на счётчике есть ещё один автомат. Плюс у нас вход частотника - СИП в двойной изоляции и ещё в гофре, выход частотника ПВС 3 х 4.0 тоже в гофре - практически тройная изоляция. Объкт близко к Масскфа - деньги у людей имеются.

А вот на других объектах подобные опасентя возникают. Как, например, на этом, где ржавый рубильник и надежда только на изоляцию проводов, или на вот этом, где автомат висит вообще на одном гвозде, и ни о каких гофрах речи вообще нет.

Если чего пробъёт где-то, то надежда только на предохранители:
 
#744491

Живу я здесь
Цитата remocom_:
Конкретно на этом объекте - нет, ибо будка была полностью обесточена на момент монтажа частотника.
Монтаж то ладно, но ведь и наладку после установки делать надо. А от случайности трудно застраховаться. Лом упадёт, дверь сзади под напором ветра хлопнет, от испуга рука дёрнется... 
Я не интеллигент, у меня профессия есть (c) #744506
Отзывы об организациях

Стоматологическая клиника врача Богдановой Н.Н....

Отличный врач! Очень советую! Удаляла зуб, очень боялась,что анестезия не подействует , потому что зуб был за...

Арина 19.08.2019 16:43

Фригогласс Евразия ООО

Средняя зарплата в Орловской области составила 31 тысячу рублей – Орелстат 19/08/2019 13:33 Прослуш...

АФАНАСИЙ 19.08.2019 15:12

Ветеринарный центр БИО

У меня 2 собаки и 2 кота. Было. С разницей в 3 года умерли собака и кот, оба после лечения у Орловой Натальи (п...

Ольга 17.08.2019 21:58

Городской специализированный Дом Ребенка...

Добрый день, скажите пожалуйста чем можно помочь деткам какие памперсы, одежда есть детская, зимняя, н...

Ирина 17.08.2019 20:44

Философ
Цитата SWG:
А от случайности трудно застраховаться. Лом упадёт, дверь сзади под напором ветра хлопнет, от испуга рука дёрнется...
или вода сверху польётся....

Небо синее.

а вот в водонапорной башне

вода сверху капает

Как при дожде.

И среди всего этого великолепия в железном ящике прикрытым рубероидом приютился частотник

тоже кстати SINEE
#744786

Философ
Ну а мы тем временем ставим на крыло очередное изделие кинайской радиоэлектронной промышленности:

Автомат на входе частотника - не бей лежачего, ещё совдеповский.

Цепляем надёжно силовые и сигнальные кабели

и закрываем всё это дело крышкой

Полностью закрывать частотник в ящике нельзя - задОхнется, и открытым оставлять тоже нельзя - вдруг пьяный голубь залетит. Поэтому призакрыли, но не полностью.

Резервуар башни полностью отсечён от водоснабжения, ибо был весь худой до безобразия, из него докапывают последние капли воды. Вроде всё должно просохнуть и для частотника будут комфортные условия.
Ан нет!
Практика показывает, что в пустой башне селятся голуби и начнут гадить сверху, поэтому ящик это вскоре подвергнется бомбардировке более токсичными кислотными жидкостями.
#744795

Философ
Наконец-то у заказчиков дошли руки

и они избавились от этой бочки, в которую кроме прапорщика никто не мог залезть.

А частотник из жилища Диогена переехал в нормальный шкаф

Ящик в шкафу

частотник в ящике

местные колдуны в процессе перевешивания ящика умудрились отсечь ему нагрузочный канал датчика давления

Путём магии и колдовства мультиметра и головы на плечах канал 4...20 мА был восстановлен.
Всё бы ничего только вот на солнце светодиодный дисплей ни видно ни х..

совсем не видно. 
#744824

Философ
Стратегический объект - авианосец с хоботом.

Чем не авианосец?
Чтобы всякие враги не смогли проникнуть на этот стратегический объект, добраться до него можно либо вплавь, либо на лодке.

Мне повезло доплыть до объекта и обратно на берег сухим, а вот один товарисч при посадке в эту лодку с этого крутого берега потерял равновесие и искупался, хорошо вода тёплая.

На объекте имеются два водяных насоса:
первый 55 кВт с электродвигателем, который подаёт воду прям в дно, поднимая ил и песок,

а второй насос с огромным дизельным двигателем,

соединенный через муфту при помощи ременной передачи

мощностью 315 кВт

поднимает ил и песок вверх по этой трубе

и перегоняет эту смесь по плавучему трубопроводу на берег в водоотвал.


Для питания электронасоса на корме установлен электрогенератор 380 Вольт 100 кВт

вот с ним-то и возникли проблемы 
#745745

Местный житель
Не тема. Поэма!  