УСЛУГИ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ
Автор
Тема

Философ
Работаем на удалёнке - очередной стратегический объект.

Будочка весьма просторная и частотник - питерский китаец

Кто любит много проводов - вам сюда.

Проверяем измерительные цепи

Частотник в порядке 
#755846

Философ
Переводим агрегат в рабочий режим - "бублик" занял своё почётное место.

Ферритовый фильтр защищает от электромагнитных помех.

Всю синалку делаем как следует, с гильзами.

Пошла вода в деревню. 
#755847

Начинающий специалист
Потихоньку дурею от самоизоляции, починил лампочку (по мотивам яндекс дзена и всякой хрени которой там пишут )
Помер один светодиод, кинул перемычку 
#755902

Философ
Цитата remocom_:
Ферритовый фильтр защищает от электромагнитных помех.


remocom_, а есть смысл в ферритовом кольце? Вроде бы в сельской местности нет особых источников электромагнитных импульсов. Ну может быть кроме грозы...  
Я не интеллигент, у меня профессия есть (c) #755936

Философ
Цитата SWG:
Цитата remocom_:
Ферритовый фильтр защищает от электромагнитных помех.


remocom_, а есть смысл в ферритовом кольце? Вроде бы в сельской местности нет особых источников электромагнитных импульсов. Ну может быть кроме грозы...
Схема двухпроводная, идея такая - если во время грозы в одном проводе будет короткий импульс высокой амплитуды, то в другом проводе (схема двухпроводная), будет такой же противоимпульс. И трансформатор сгасит это возмущене и не даст убиться аналоговому входу частотника, мож так, практика покажет.

Хотя жизнь показывает - не гроза самая главная беда частотника, не ветер, не ураган, а... сельский электрик. Самый страшный человек в деревне, повелитель света и тьмы - махнёт одной рукой - и погас свет в деревне, махнёт другой - и искры полетели..
Рэйден..

а если ещё самогона съест - возможны глобальные последствия...
#756120

Философ
работаем на удалёнке на объекте первой категории важности для населения.
Mero, Спасибо, что обеспечил солнечную погоду
Объект солидный, стены из кирпича, а вот крыша подкачала

Цитата :
Не тема. Поэма!
Ну как же в наше время без поэзии? Глядя на такую крышу

"Веранда,
ветхая веранда,
рухнет с высоты
и умолкнешь ты..."


Помещение достаточно просторное, есть где развернуться, все условия для работы созданы.

Частотник этот приехал на замену сгоревшему

И как всегда заказчик утверждает, что старый датчик давления, простоявший в колодце года 4 исправно работает. Пробуем подключить старый датчик давления. Без ферритового кольца.

#756209

Философ
Цитата SWG:
remocom_, а есть смысл в ферритовом кольце?

Когда вытащили из под досок всея тряхомудия с шестью скрутками - заменили и датчик, и кабель к нему. В таком исполнении феррит только снаружи частотника. Лишним не будет.

ибо внутрь под крышку его ставить некуда - сигналка и силовая рядом, нет никакой разделительной пластинки из оргстекла например. По этой же причине я и все технологические перемычки сделал минимальной длины, а остальные провода произолировал насколько возможно

окончательный вариант - пошла вода на деревню.  
#756211

Философ
Объект приказал долго жить после грозы,

меняем честотник. Готовим новый.

готовим сразу сигнальную часть

Будочка тесная, больше одного человека не вмещает

Но вот незадача- нет одной фазы

провод оборвался

слава спасителям из МРСК - восстановили

Теперь можно вводить в эксплуатацию новый частотник

последнее время ставлю ферритовые кольца на сигнальную часть

К счастью, выносные элементы помещаются внутри корпуса.

пошла вода в деревню. Это то, ради чего всё это действо. 
#756846

Философ
Повторно на объекте, вокруг которого появились вервочные заграждения, чтобы врах не прошёл.

Демонтируем временный частотник и устанавливаем постоянный после ремонта.

Веспер 7.5 кВт

Разбирается и настраивается быстро

ферритовое кольцо на датчик обратной связи решено было оставить

Но учитывая близость сигнальных и силовых клемм у этой модели

кольцо решили разместить снаружи.
Пошла вода в деревню. 
#756894

Философ
Цитата :
оправдано ли на этих объектах ставить частотники
Далеко не на всех объектах нужны частотники. Например, на котельных. Вроде бы на котельных очень много всяких движков - так давайте будем ставить на каждый из них частотник? Надо разбираться в каждом конкретном случае.
1. Сетевой насос (конкретно этот - на 45 кВт для летнего периода). От него требуется максимальная производительность, чем больше выдаст, тем лучше

Если сетевой насос молотит по максимуму

и на полностью открытую задвижку, то зачем на него ставить частотник?
Насос на 200 кВт для зимнего периода

также работает на полную мощность, зачем ему частотник?

2. Подпиточный насос (кампенсирует потери воды в теплотрассе)
Этот конкретный вариант на 5.5 кВт также работает на полную мощность, никогда не отключается, задвижки открыты полностью,

тоже от него требуется максимальная производительность, частотник не требуется

Хотя на подпитку частотники ставить доводилось, но это если он избыточной производительности часто включается/выключается по ЭКМ - тогда да, частотник будет наилучшим вариантом. 
#757167

Философ
3. Вентилятор и дымосос. В данный момент работают на 50 Гц, регулировка разряжения и давления воздуха происходит при помощи шибера.

Вот тут как раз есть возможность применить частотники , но с поправкой на то, что эти двигатели крутят очень инерционную нагрузку "беличье колесо". Поставить их работать на 25-30 Гц. А дальше регулировать как обычно шибером.

Старую автоматику котла лучше не трогать, ибо ей 100 лет в обед.

Эти Р25.11 - это классика жанра - древняя автоматика поддержания давления воздуха и разряжения.
Мало кто делал попытки зацепить их сигналы на частотник, тем более, что они рассчитаны на шиберы. 
#757168

Философ
Цитата SWG:
remocom_, а есть смысл в ферритовом кольце? Вроде бы в сельской местности нет особых источников электромагнитных импульсов. Ну может быть кроме грозы...
А вот и нашёлся ответ - нужно ли ферритовое кольцо или нет.
Как всегда летом на объект Зевс прогневался,

и зарядил по полной

Но...

На проводе установлено ферритовое кольцо

был всплеск напряжения. Да, без повреждений не обошлось.

но обошлось "малой кровью" - после небольшого ремонта объект заработал


это колодец. Вон там внизу датчик давления установлен вместе с манометром.

Объект заработал, пошла вода к потребителю. 
#757311

Философ
Осваиваем новые формы работы с клиентами:
ПУСКОНАЛАДКА НА УДАЛЁНКЕ (во как!)
Выехать на объект не представляется возможным из-за карантина - я сижу дома за компьютером с мануалом на частотник, а на другой стороне толковый товарищ, который умеет нажимать на кнопки, по телефону выполняет все мои указания программирует частотник для работы по поддержанию давления воды.
(к сожалению, не везде возможна такая дистанционная работа, толковых ребят в деревнях днём с огнём не найти)

Тошиба - для меня новый частотник. Это уже сложность, а тут ещё он не перед вами, а где-то далеко.

Очень похож на Altivar312 внешне и аппаратно

а по программному обеспечению больше похож на Altivar212 (почти что близнец)

проще говоря гибрид, близкий к Шнейдер электрик. Осталось найти различия.

Всё ж не без проблем получилось (вот именно потому, что почти что близнец другого частотника) - потратив 2 дня, всё же удалось дать воду в деревню. Но это вдвойне сложно было, ибо аппарат не перед моим лицом находился, а где-то далеко.
А в технике термин "почти похож" как вы знаете означает, что это - совсем другой агрегат.
Но, самое главное - пошла вода на ферму...
#757335

Философ
Стратегический объект

вода подаётся на важнейший завод

но что-т местные колдуны не доколдовали

пришлось колдуна извне вызывать

феррит поставил для страховки от грозы, но подальше от силовых клемм, которые в данной модели не закрыты совсем.

пошла вода на завод 
#757444

Философ
Кто как проводит день России. А я так на природу поехал. Правда не на шашлыки.

объект номер раз

накосячили с настройкой

поехал частотник

Объект номер два

травы вокруг полно, крапива по самые не балуйся

Частотник переехал жить в холодильник

элегантное сочетание компьютерной техники и силовой электроники
 
#757461
Отзывы об организациях

Автосалон Hyundai дилерский центр

ПРИЕХАЛИ В АВТОСАЛОН СДЕЛАТЬ ПЕРВОЕ ТО НА ХЕНДАЙ КРЕТА. В НОВОМ АВТОМОБИЛЕ ИДЕТ СКРИП ОТ ПАНЕЛИ. ПРОС...

АЛЕКСЕЙ 09.07.2020 14:30

PROektoR OREL

Недорого, качественно, оперативно. Заказывал дом, все устроило более чем. ...

Николай 07.07.2020 10:05

Администрация Железнодорожного района...

Нихачу благадарить опиративного дежурново по ж/д району за ниреагирование на жалобу по отсутствии горя...

алчик-оол 06.07.2020 22:07

Администрация Железнодорожного района...

позвонила 31.03.16 по номеру +7 (4862) 55-72-35 - оперативному дежурному. Этот невоспитанный хам бросил трубку,...

анфиса 06.07.2020 22:03

Философ
Пока буржуи сдают памятники на цветмет, нам отдыхать не приходится.
Позвонили с объекта

"из частотника вытекает тёмная жидкость"
Опа!

и правда вытекает.

электролиты вскрылись - наверно пукнули они не слабо.

предположительно от старости или от жары какая стояла

И весь этот пар разлетелся по всему частотнику. Разбирать было тяжко, руки - как у шахтёра стали

Как взрываются конденсаторы:
#757466

Философ
Когда взорвался частотник, случайные прохожие побежали очень очень быстро и теперь заикаются,

а аист в гнезде неподалёку тут же отложил яйца.

Но раздумывать некогда, и оплакивать старый частотник тем более, "вода давай, насяльника"

Ставим новый частотник

У этого частотника есть возможность встроенный пульт делать выносным через шлейф IDC10

поэтому настраивать можно снаружи, не сидя в этой тесной будке

а как настройки закончены, пульт просто возвращаем на место

пошла водичка... 
#757469

Местный житель
remocom_, Та у вас занимательное профессие,вы энергетик чи электрик?
Приборы импортные заморские? Для чего они нужны? 
#757496

Философ
Цитата bastung:
remocom_, Та у вас занимательное профессие,вы энергетик чи электрик?
Энергетик, электрик и подрядчик водоснабжающих организаций в одном лице.
Цитата bastung:
Приборы импортные заморские? Для чего они нужны?
Приборы регулируют обороты насосных агрегатов, которые воду качают в населённые пункты.
Здесь подробно рассказано как именно (не реклама):

#757581

Философ
Частотник 30 кВт, Веспер Е2-83-00

Конденсаторы

К сожалению и в этой модели не предусмотрено каких либо защитных покрытий для силовых клемм из текстолита или оргстекла например. Поэтому сигналку отнесли как можно дальше от них.

Изделие в сборе

помещение здесь солидное и отапливается. 
#757931

Популярное