Автор
Тема

Философ
Цитата remocom_:

Цитата SWG:
1. А если болгаркой срезать кронштейн хотя бы с одной из сторон и разогнуть? Сложность в том, можно ли там заложить что то, чтобы искры не летели? Потом сделать накладку и всё закрепить.
2 . Попробовать высверлить крепление до резьбы.
3. Пассатижами сбоку никак за головку не ухватиться? Ну или за сам болт до резьбы?
Скорее всего буду пробовать использовать ножовочное полотно в качестве отвёртки, ибо туда за панель больше ничего не влезет, болгартка (и то самая маленькая) - на крайняк.
Сейчас ждём-с, пока новые венты не приедут.
Откручивать ключом удерживая ножовочное полотно в шлице винта с обратной стороны оказалось нелёгким делом.


Но с приходом болгарки дело пошло быстрее


Пользуясь обесточиванием рассматриваем потроха фильтра ЭМС изнутри. Сверху резисторы - вроде целые ещё

Шины

Почти весь объём фильтра занимают дросселя:

Вот они поближе

А внизу за клеммными колодками у нас конденсаторы



SWG, по сути дела это у нас вот такой фильтр гармоник

стоит между выходом частотника и повысительным трансформатором 0.4/6 кВ.
Если без фильтра, то из-за гармоник пойдёт ионизация.





#742910

Философ
Ну а я как и планировал установил резьбовые заклёпки




И ставим китайские вентиляторы с российской этикеткой - подержим отечественного производителя,

импортозамещение


Вот такие получились крепежи

верхние отверстия на вентах пришлось рассверлить, чтоб отвёртка крестовая пролезла

Подаём напряжение

закрутились вентиляторы.
 
#742915

Философ
Теперь проверяю частотники уже сидя дома.

Калибруем по сигналу 4...20 мА

По трём точкам.

Всё совпадает.


 
#743130

Философ
Когда ремонтируешь домашнюю электрику - всё идёт с черепашьими темпами, пауза на ночь, чтоб можно было бы хоть по комнате пройти.
 
#743305

Философ
Улучшаем изделия китайской радиоэлектронной промышленности.
Два сетевых блока питания 220/12 Вольт на 100 Вт и на 60 Вт.


Расстояние от печатной платы до алюминиевого корпуса около 5 мм.

Если в большом БП положили какую-то прозрачную плёнку для изоляции (не знаю - видно вам её на фото или нет), то в малом вообще никакой плёнки не было вообще.
А опыт подсказывает, что во время грозы возможен пробой на массу даже в том случае, если у нас расстояние от платы до корпуса 10 мм.
Ставим свою нормальную изоляцию

я думаю пластины из стеклотекстолита толщиной 2 мм должны спасти отца русской демократии

как будто здесь и стояли


Устанавливаем платы на место, не забыв при этом прикрутить силовые элементы к радиатору с применением теплопроводящей пасты КПТ-8

Ставим крышки


проверяем




Теперь ставим изделия на испытания под нагрузкой. Только после проведения испытаний их можно будет использовать.  
#743403

Философ
Секоетное военное расположение

замаскированное под посадки среди поля

в посадках - стратегический объект

железная будка, запираемая на ключ

чтоб не могли вломиться нехорошие люди

внутри - рубильник и частотник

частотник маде ин Гонконг

подключаемсиловую часть

и подключаем сигнальную часть

рубильник закрываем, а частотник пусть проветривается

this is all about - как говорят англоязычные, пошла вода. 
#743585

Философ
Ещё один стратегический объект замаскированный среди крапивы:

крапивы вокруг мног, зато хорошо хоть нет борщевика.

Хоть догадались надпись повесить на двери: "Не влезай, уєбэ!"

Заходим внутрь

при входе - вводной автомат - не бей лежачего:

Старая автоматика:

Если вы любите много проводов

то этот сарайчик - для вас. 
#744093

Философ
Ну а дальше - частотник

для регулировки давления в системе

Плано набирает обороты

И поддерживает нужное давление - 2.6 Атм

Пошла вода в деревню. 
#744103

Философ
образцово-показательный частотник со всеми положенными дросселями -

электросчётчики горели за милую душу - пока все три дросселя не поставили - ситуация не улучшилась.

Есть всетри дросселя.

Вот бы ещё АП-шку старую заменили.

частотник в скворечнике

Дроссель звена постоянного тока

дроссель двигателя

контакты подгорели малость

и входной дроссель с фильтром ЭМС. Ручной работы кстати.
 
#744242

Философ
Образцово-показательный частотник в .... холодильнике посреди чистого поля.
 
#744300

Философ
Ну а тут солидную будку построили, дверь подпирается дежурным ломОм, чтоб не закрывалась.

частотник в ящике

а ящик в будке

на сигнальные провода обязательно надеваем кабельные гильзы

на сигналку датчика давления надел ферритовое кольцо и сделал по два витка встречно для компенсации электромагнитных помех, вызываемых частотным преобразователем.
Компьютерный кабель на этот раз попался качеством чуть лучше, чем на предыдущих обектах.
#744466

Философ
Ну а сам электронный датчик давления находится под зонтиком из баклажки, чтоб не залило.

плюс к нему манометр для контроля

трубы ПНД

пошла водичка в деревню по трём разным трубам.
Понятное дело будет ещё установлено второе кольцо сверху первого, плита с люком сверху, и всё это дело будет утеплено до морозов. иначе все эти трубы замёрзнут.

После завершения работ наклеил предупреждающие таблички. Частотнй преобразователь - опасное устройство и находится под напряжением.

Таблички наклеил на всех европейских языках

и на украинском тоже. 
#744467

Живу я здесь
Цитата remocom_:
Частотнй преобразователь - опасное устройство и находится под напряжением.

remocom_, вообще то в такой малой будочке, где со всех сторон металл как можно спокойно работать с напряжением 0,4кВ? Чувства не возникает, что смертник на электрическом стуле? 
Я не интеллигент, у меня профессия есть (c) #744473

Философ
Цитата SWG:
Цитата remocom_:
Частотнй преобразователь - опасное устройство и находится под напряжением.

remocom_, вообще то в такой малой будочке, где со всех сторон металл как можно спокойно работать с напряжением 0,4кВ? Чувства не возникает, что смертник на электрическом стуле?
Конкретно на этом объекте - нет, ибо будка была полностью обесточена на момент монтажа частотника. И не автоматом по входу - на столбе на счётчике есть ещё один автомат. Плюс у нас вход частотника - СИП в двойной изоляции и ещё в гофре, выход частотника ПВС 3 х 4.0 тоже в гофре - практически тройная изоляция. Объкт близко к Масскфа - деньги у людей имеются.

А вот на других объектах подобные опасентя возникают. Как, например, на этом, где ржавый рубильник и надежда только на изоляцию проводов, или на вот этом, где автомат висит вообще на одном гвозде, и ни о каких гофрах речи вообще нет.