Частотник. Видимо его предшественник горел сильно.
Лисапед с унитазом для мебели. 
#715977

Живу я здесь




Разбираем карманную торпеду - внутри две платы уместили.
Ещё уместили два прецезионника. 
#716281

Живу я здесь



Второй экземпляр - вообще зашкал. и что удивительно - тоже две платы, но поменьше, чем в первом экземпляре.
Ну тут видно грозой просадило, у микрухи корпус оторвало. 
#716286

Профессионал
remocom_, вот такой вопрос.. Провода сейчас на любом девайсе-как кабель. У меня в насосной хилее будут. Возьмем банальную тел. зарядку... 0,5 см. Тройная защита, а на выходе вольт пшык.. 
Не говорите, что мне делать - и я не скажу, куда вам идти #716303

Живу я здесь






Заменил я китайский тумблер, который станцию вырубал. Теперь вместо китайского TDM работает китайский iEk.
Второй тумблёр тоже на ладАн дышит, но я от него отказался - поставил в частотнике перемычку - в деревне чем проще, тем надёжнее.

Тем, кто интересуется климат контролем в щитовом оборудовании - в станции предусмотрена система дополнительной вентиляции (вент снизу слева на всас, выброс - справа сверху), и обогрева зимой. Для обогрева используются вот эти здоровые зелёные резисторы, которые включаются при понижении температуры ниже нуля. Под ними небольшой вент на 220 вольт, который включается синхронно с ними и обеспечивает циркуляцию воздуха внутри закрытого шкафа.
#716321

Живу я здесь
Цитата Spliter:
remocom_, вот такой вопрос.. Провода сейчас на любом девайсе-как кабель. У меня в насосной хилее будут. Возьмем банальную тел. зарядку... 0,5 см. Тройная защита, а на выходе вольт пшык..
А светодиод на зарядке горит? Если он есть конечно же.
Провода тоже не айс - они обычно используют экранированные, которые обрываются, замыкаются или просто перетираются. не факт, что зарядка не работает, мож и кабель виноват.
#716322

Живу я здесь




Мой первый (г)ОВЕН.
Машинка с норовом, меню вроде простое, а вот чтоб подобраться к сигнальным клеммам, хоть ты что делай, а пульт снимай.
За сегодня его 4 раза демонтировал и 4 раза устанавливал на место, а что поделаешь - винты на клеммнике под 45 градусов - отвёртка не подлазит.

Как взялись три отверстия в стене справа от частотника - а всё єлементарно - повесили частотник, а провода не достают. Вот и перевесили его левее, чтоб провода не наращивать.
Но нет худа без добра - на неиспользованном шурупе повесился мой мультиметр, всё ж удобней в одни руки работать - частотник этот для меня новый, его сначала обмерять пришлось досконально, а слуг, держащих напряжёметр перед фейсом, у меня нет. 
#716325

Живу я здесь


И гвоздь программы - рубильник.
Вставки калиброванные наверно. 
#716328

Живу я здесь





Англичанин приказал долго жить - проводим аутопсию - нет одной выходной фазы.
На входе у него мощный ВЧ фильтр.
Причина смерти - силовуха.
Иногда электричество, вышедшее из под контроля, рисует странные узоры.
А я стал счастливым обладателем радиатора, 12-ти вольтного вентилятора и кучи винтов под шестигранник (кому б их подарить)
И ещё конденсаторы электролиты на 400 Вольт - все с тремя ногами. - отдам в добрые руки для опытов.
#716577

Живу я здесь

Памятник доисторического материализьма (без мата работать не хочет )маде ин Орёл и его нагрузка - детище Компрессормаша.
Козырёк из серии "не бей лежачего".
На пульте следы скотча, был закрыт некой дощечкой, которую отклеили на время ремонта.
Для чего закрывали пульт (дословно) - " а чтоб всякие 3.14 (нехорошие люди) руками не лазали, видят кнопки - дай нажму".  
#717415

Живу я здесь








Конвеер по производству труб ПНД

А вот эти 2 конвеера подготавливают сырьё для производства труб ПНД
Гранулы расплавляются в сосиски, и потом охлаждаются водой и измельчаются снова в гранулы, но уже другой химсостав (такая технология)

Пульт управления конвеером. 
#717417

Живу я здесь



И собственно ради чего меня сюда позвали - отказал частотник Toshiba, на его место поставили частотник Веспер. Впервые реализовал на этой модели алгоритм работы в режиме "Уменьшение/увеличение оборотов с внешних кнопок" - нужно было максимально вписать его в старый ящик, и чтоб операторов не переучивать. 
#717419

Живу я здесь










Объект "граната в доме" - низ водонапорной башни находится в прихожей.
Даём воду ни куда-нибудь, а в музей-усадьбу Поленово
Домик отапливается.
Частотник.
Ввод 380 В.
Скважина.
Обратный клапан - зроблено в Украине.
Датчик давления, манометр

и АП-шка чернявая в углу. Так дала "прикурить" местному электрику, что он теперь на больничном. Жив остался, глаза целы, но пообгорело лицо, руки и грудь.
Слава богу это не при мне случилось. 
#717650

Живу я здесь

Отремонтировали Веспер. 
#717754

Ваня, добавлю тебе поделочку. Пожарно-охранная сигналка и щиток на даче, есть канал на датчик разбитого стекла ...  
#718281
Отзывы об организациях

ДОН - Дом Орловской недвижимости ООО

Мне кажется кто-то специально устроил травлю на агенство ДОН, сталкивалась с данным агентством и с Елено...

Екатерина 20.11.2017 20:40

Секонд-Хенд

Добрый день!подскажите пожалуйста,где в Орле можно сдать вещи. ...

Юлия 20.11.2017 17:00

Ростелеком ОАО центр продаж и оборудования клиентов Орловской области...

Люди, не ведитесь на их «дешевый» интернет с «возвратом приставки» и прочее. Меня попросту надули...П...

Дарья 20.11.2017 12:07

ДОН - Дом Орловской недвижимости ООО

Виктория зачем изменили имя в своём отзыве.Не подумали сначала что написали или только что вышли из ...

Алекс 20.11.2017 11:44

Живу я здесь





А вот тут щиток местный инженер городил, да так сгородил, что частотник слева отошёл в мир иной. Теперь за место него трудится другой китаец, но уже в московском корпусе.

Давление в водопроводной магистрали - всего 2 атмосфера. Хотите больше -ставьте повысительные насосы. ЭКМ по входу - защита и одновременно пуск/стоп для частотника - если давление в магистрали станет меньше 1.7 Атм - насос отключается, больше - включается. 
#720167

Живу я здесь



А тут вообще конь не валялся - впихнули частотник в ящик - и это с принудительной системой охлаждения.
Если на морозе излишнее тепло, выделяемое частотником идёт на пользу, то в отапливаемых помещениях если поставить частотник в маленький ящик оно идёт ему во вред
не говоря уже о том, что в схеме автоматы и пускатели попутаны местами.

Спецы, скажите мне - к чему такое может привести, если пускатель включить до автомата?
#720169

Маэстро

Интернет как жизнь: делать нечего, а уходить не хочется... #720337

Живу я здесь
Цитата S.A.:
ниндзя или терминатор
он более страшный человек в деревне - повелитель света и тьмы, колдун 4-го уровня. И даже сам председатель его побаивается.
Он - СЕЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРИК:
 
#720342

Живу я здесь



Пока некоторые водят хероводы на одном стратегическом объекте гавкнулся частотник.
Коротыш по входу - 290 ом между двумя входными фазами - заказчик просит заменить по гарантии.

Открываем крышку, смотрим, прозваниваем - вся силовуха звонится нормально, только есть 290 ом между входными фазами - местный электрик сказал -подали питание - отшибло автомат и что искронуло как в вышеуказанном клипе.


Оплавления имеются на плате входных фильтров.
Как мыслите - в чём причина отказа? Частотники такого класса работают по 12-15 лет без ТО, а этот бахнул всего через 3 месяца. 